Witam,
Mam serwerek Dell PowerEdge 1950, w środku 2 dyski SAS 146GB.. 
Raida robiłem za pomocą PERC 6/i Integrated BIOS Configuration Utiity...
Ostatnio przy serwerku było słychać nierówną pracę dysków, i zaczełęm się zastanawiać, co może być przyczyną, bo to niezbyt fajne.. 
Jak sprawdzić, czy dyski SAS są ok? SATOWE dyski sprawdzałęm smartem, z pakietu smartmontools i w razie czego informował mnie mailem o nieprawidłowościach.. Jak to jest z dyskami SAS? Poniżej wynik smarta dla obu dysków:
(root@0151 ~)# smartctl -a -d megaraid,1 /dev/sda
smartctl 5.40 2010-07-12 r3124 [x86_64-unknown-linux-gnu] (local build)
Copyright (C) 2002-10 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
Device: FUJITSU  MAX3147RC        Version: D207
Serial number: DQ03P7A0CRVR
Device type: disk
Transport protocol: SAS
Local Time is: Fri Apr  6 08:38:59 2012 CEST
Device supports SMART and is Enabled
Temperature Warning Disabled or Not Supported
SMART Health Status: OK
Current Drive Temperature:     22 C
Drive Trip Temperature:        65 C
Manufactured in week 41 of year 2007
Specified cycle count over device lifetime:  10000
Accumulated start-stop cycles:  19
Elements in grown defect list: 0
Error counter log:
           Errors Corrected by           Total   Correction     Gigabytes    Total
               ECC          rereads/    errors   algorithm      processed    uncorrected
           fast | delayed   rewrites  corrected  invocations   [10^9 bytes]  errors
read:          0     1249         0         0          0      70291.224           0
write:         0        1         0         0          0       5941.395           0
verify:        0      341         0         0          0      27896.464           0
Non-medium error count:       13
SMART Self-test log
Num  Test              Status                 segment  LifeTime  LBA_first_err [SK ASC ASQ]
     Description                              number   (hours)
# 1  Background long   Completed                   -       0                 - [-   -    -]
# 2  Background short  Completed                   -       0                 - [-   -    -]
Long (extended) Self Test duration: 1793 seconds [29.9 minutes]
(root@0151 ~)# smartctl -a -d megaraid,0 /dev/sda
smartctl 5.40 2010-07-12 r3124 [x86_64-unknown-linux-gnu] (local build)
Copyright (C) 2002-10 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
Device: FUJITSU  MAX3147RC        Version: D207
Serial number: DQ03P7A0CRNE
Device type: disk
Transport protocol: SAS
Local Time is: Fri Apr  6 08:39:07 2012 CEST
Device supports SMART and is Enabled
Temperature Warning Disabled or Not Supported
SMART Health Status: OK
Current Drive Temperature:     18 C
Drive Trip Temperature:        65 C
Manufactured in week 41 of year 2007
Specified cycle count over device lifetime:  10000
Accumulated start-stop cycles:  19
Elements in grown defect list: 0
Error counter log:
           Errors Corrected by           Total   Correction     Gigabytes    Total
               ECC          rereads/    errors   algorithm      processed    uncorrected
           fast | delayed   rewrites  corrected  invocations   [10^9 bytes]  errors
read:          0      218         0         0          0      68421.273           0
write:         0        6         0         0          0       5795.461           0
verify:        0       59         0         0          0      27896.463           0
Non-medium error count:       11
SMART Self-test log
Num  Test              Status                 segment  LifeTime  LBA_first_err [SK ASC ASQ]
     Description                              number   (hours)
# 1  Background short  Completed                   -   27208                 - [-   -    -]
# 2  Background long   Completed                   -       0                 - [-   -    -]
# 3  Background short  Completed                   -       0                 - [-   -    -]
Long (extended) Self Test duration: 1793 seconds [29.9 minutes]Jak sprawdzić, czy RAID mirroruje się dobrze (w moim przypadku to akurat RAID1) najlepiej bez restartu serwera?
Z góry dzięki za odp.
Ostatnio edytowany przez Grzeslaw (2012-04-06 09:03:46)
Offline
Grzeslaw
np tak:
smartctl -a -d megaraid,11 /dev/sdb smartctl --test=long -d megaraid,11 /dev/sdb
gdzie 11 to "Device Id:" brane z megacli
Odnośnie regularnego sprawdzania dysków w macierzy na megacli lepiej chyba korzystać z megacli -ldinfo -Lall -Aall -NoLog i sprawdzać wartość pola State, oprócz uszkodzenia dysków pokaże też rozjechaną macierz, a jeszcze lepiej skorzystać z gotowego pluginu do nagiosa.
Offline

 Użytkownik
	

Mhh.. Nagiosa nie używam, ale może zainstaluje.. Anyway.. chodzi mi bardziej o konfiguracje smartctl.confa by powiadamial mi mailowo jak jest nie halo..
Oto wynik tego co zaparoponwales.. Pierwsze to sam ci wkleilem. ale drugie:
# smartctl --test=long -d megaraid,1 /dev/sda smartctl 5.40 2010-07-12 r3124 [x86_64-unknown-linux-gnu] (local build) Copyright (C) 2002-10 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net Long (extended) offline self test failed [Input/output error]
Offline
Strony: 1